Seite 1 von 1

Min.Temp in Jahresgrafik nach Import <=0°C

Verfasst: 23 Jun 2008 23:33
von Düsentrieb
Hallo miteinander....
Brauche dringend Rat....bin fast am verzweifeln. :cry:
Habe bisher eine WS3600 mit WSWin V2.93.17 betrieben. Besitze nun auch eine VP2+ die ich parallel dazu betreibe. (2. Instanz von WsWin in einem separaten Verzeichnis mit allen Pfadkorrekturen in wswin.cfg)
Dazu habe ich die Daten von insgesammt 3 Jahren bei WsWin mit WS3600 exportiert und bei WsWin mit VP2+ importiert. (Gemäss Anleitung und der Disskusion von Sprite01 am 22. Nov.2007 in diesem Forum).

Soweit alles OK und läuft perfekt. Mein Kompliment dazu an Werner!

Nach Mitternacht, wo auch die Jahresdateien aktualisiert werden, stellte ich fest, dass bei der Datei j2008t.gif die minimum-Temp. seit Jahresbegin bis zum Stationswechsel am 23.6.08 nie über 0°C kommt. Positive min. Temp- Werte kleben bei 0°C. Dies ist nicht nur hier feststellbar, sondern auch bei der Zusammenfassung der HTML-Tabellen oder in der Zusammenfassung der Tagesgrafiken. Irritierend dabei ist, dass es nur die min. Temp betrift und nicht auch die max.-Temp.

Bestimmt mache ich was falsch, oder ein wichtiges Detail habe ich beim Konvertieren vergessen. Doch was nur........ :?:

Wer kann mir weiterhelfen?

Hier noch die "komische" Grafik mit dem "kleben" bei 0°C der min. Temp.
Vielen Dank für Eure Unterstützung im voraus.

Viele Grüsse
Daniel


Bild

Verfasst: 24 Jun 2008 06:33
von Werner
@Daniel,

das Problem ist, dass die VantagePro Min- (und Max-) Aussentemperaturwerte als extra Sensor mitführt.

Diese Werte gibt es aber bei der WS3600 nicht.

- Normalerweise sollte dieses Problem mit der V2.93.19 behoben sein
- ausserdem solltest Du bei den Min./Max Werten (unter Datei, Eigenschaft) das Feld "vorhanden seit" verwenden.

Dann sollte es wieder funktionieren.
Aktualisieren der Daten (u.a. Jahr-Ansicht) dannach nicht vergessen.

Werner

Verfasst: 24 Jun 2008 19:18
von Düsentrieb
@Werner

Ein grosses Dankeschön für Deine schnelle Hilfe. Nun läuft alle wieder perfekt, nachdem ich die Punkte die Du mir angegeben hast befolgt habe. :D

1. Ich hatte unter DATEI, EIGENSCHAFT das Feld VORHANDEN SEIT bei Solar und UV das Startdatum gesetzt, jedoch bei max.-Temp und min.-Temp leider vergessen nachzutragen.
2. Habe nun auch ein Update auf V2.93.19 durchgeführt.
3. Aktualisieren der Daten durchgeführt.

Viele Grüsse aus der Schweiz
Daniel