Seite 1 von 1

Unmögliche Werte nach Reboot

Verfasst: 05 Okt 2008 20:26
von Eisenberg
Damit die Wetterstation nie hängen bleibt (nach ca. 1 - 3 Wochen Dauerbetrieb steckt Windows) mach ich jeden Morgen um 5:30 ein Reboot.
Leider sind dannach unmögliche Werte (Temp.,... Niederschlag) bei meiner WS2500.
Einige Werte sind immer komplett falsch. So z.B. manchmal Niederschläge zu 120 und 45mm hinereinander (in Summe dann immer ca. 155mm um 5:30). Heute war die Temp. um 5:45 auf 16,3 Grad (davor 2,9, dannach 2,7 Grad).

Wie kann ich automatisiert einen Reset machen, ohne solche falschen Werte. Bzw. gibt es eine andere Abhilfe?

Verfasst: 08 Okt 2008 17:27
von rolsch
Hallo,
ich lasse WsWin32 sich selbst über die eingebaute Zeitsteuerung beenden.

Danach starte ich 5 Minuten später über den Windows Taskmanager eine restart.bat Datei mit folgenden Inhalt:

Code: Alles auswählen

d:
cd \ 
cd d:\programme\LAB1.DE\WinExit-Pro
WinExit.exe /neustart!
Das Programm WinExit Pro ist frei verfügbar (http://toolsandmore.de/Central/Produkte ... nexit-Pro/).

Verfasst: 10 Okt 2008 06:17
von Eisenberg
Danke!!!

Ich lasse WsWin32 nun auch sich selbst über die eingebaute Zeitsteuerung beenden.

DAS WAR ES. BESTENS!!!

Den PC starte ich mit

shutdown -r -f -t 00

als geplanten Task in der Systemsteuerung nun selber 5 Minuten später neu.

LG
Herbert Eberhardt
www.eisenberg.at