Seite 1 von 3

Schalten mit WsWin

Verfasst: 07 Mär 2010 15:38
von Edmund
Um Schaltaufgaben mit WsWin zu realisieren habe ich mal ein kleines Programm geschrieben welches mit Hilfe einer benutzerdefinierten Seite ein 8 Kanal USB Relaisboard steuert.

Bild

die entsprechende Seite sieht so aus wobei die Werte jederzeit den eigenen Bedürfnissen angepasst werden kann.

<!--%customfile=c:\PB44\WS2Relais\relais.txt%-->
R1;%curval[0]%;Aussentemperatur
R2;%curval[0]%;Aussentemperatur
R3;%curval[0]%;Aussentemperatur
R4;%curval[0]%;Aussentemperatur
R5;%curval[35]%;Windgeschwindigkeit
R6;%rain1h%;Regen1h
R7;%curval[38]%;Helligkeits Wert
R8;%curval[42]%;Solar Wert


die passende Karte dazu gibt es hier http://www.sigma-....com/category/6/12 ... oards.html
Ich hatte zuerst ein paar Bedenken mit dem Versand aus Rumänien aber 5 Tage nach Bestellung war das Paket da.

und die Software hier http://www.korffmann.net/Ws2Rel/Ws2Rel.zip

Viel Spaß beim Spielen

Edmund

Verfasst: 07 Mär 2010 17:44
von joergeli
Hallo Edmund,

saubere Lösung :!:

Verständnisfrage:
Auf der Herstellerseite steht zu lesen:
"The general purpose of the Relay board is connection to a PC's USB port
using VCP (Virtual COM port). Control devices using your PC.".

Verstehe ich das richtig, dass zum Betrieb der Relaiskarte ein virtueller COM-Port vom Treiber generiert wird ?
Wenn ja, wird der Treiber mitgeliefert und kann dann jeder beliebige COM-Port von 1-20 ausgewählt werden ?

Was mich bei Deinem Screenshot zuerst etwas verwirrt hatte:
Ich hatte angenommen, dass Relais=On mit der Farbe grün dargestellt wird,
es ist aber wohl genau umgekehrt, also dass On in rot dargestellt wird ?


Gruß
Jörg

Verfasst: 07 Mär 2010 18:00
von Edmund
Die Treiber für den virtuellen Com-Port sind auf der Herstellerseite des Boards und alle Ports zwischen 1 - 20 sind auswählbar.
Die Farbe entspricht den LEDs auf dem Board und die Relais selbst sind Umschalter, also jede Menge Optionen.

Verfasst: 08 Mär 2010 08:22
von Franz-Josef
Hallo Edmund,

super Idee, und gleich eine Frage:

Geht es auch mit der alten Relaiskarte von der Conrad C-Control Wetterstation ? (Die wahrscheilich keiner mehr kennt :( )

Gruß
Franz-Josef

Verfasst: 08 Mär 2010 09:31
von ben67
Moin...
Ist ja interressant. könnte man ja zur Steuerung der RM-Heitung verwenden. Brauch man keine umgebaute Termostatsteuerung. Und könnte zusatzlich Sonnenrollo bei UVüber 4 schliesen usw.... kann bis zu 7 Steuerungen übernehmen?? Welche Schaltspannung vertragen die Relais.230V?

Werd mich mal darum kümmern, ob sich das finaziell lohnt.
Thx

Verfasst: 08 Mär 2010 10:34
von Edmund
@ Franz-Josef,

die alten Karten von Conrad funktionieren definitiv nicht.

@ ben67

die Relais vetragen 10A/250V. Alle 8 werden unabhängig von einander gesteuert. Alle Werte können frei gewählt werden, sie müssen allerdings numerisch sein.

Verfasst: 20 Mär 2010 14:20
von Edmund
Hallo,

noch eine kleine Anpassung, somit wird die Schnittstelle automatisch wieder geöffnet wenn versehentlich das USB Kabel entfernt und wieder eingesteckt wurde.
Setzt eigentlich, außer denjenigen die sich per PN gemeldet haben, die Anwendung ein?
Eine Rückmeldung wäre schön.

Verfasst: 20 Mär 2010 15:19
von Sprite01
Noch nicht ...
Aber die Bauelemente sind fast alle zusammen, dann wird getestet.
Erst muss ich noch eine Feldmühle zusammen bauen, dann geht es weiter.

Verfasst: 20 Mär 2010 15:31
von rolsch
Hallo Edmund,
ebenfalls "Noch nicht..".

Aber mit deiner Mail hast du mir einige neue Ideen gegeben.

- Belüftungssteuerung von Kellerräumen, wenn die Luftfeuchte drinnen höher als draussen ist usw...
- Rolladensteuerung mit mod. Solarsensor usw...

Daher, erstmal danke für deine Bemühugen zu diesem Thema!

Verfasst: 20 Mär 2010 15:57
von Franz-Josef
Hallo Edmund,
also ich werde es auch mit sicherheit ausprobieren, ich könnte dann meine ganzen Ideen vom C-Control Board wieder neu realisieren.
Allerdings hab ich auch meine Bedenken was die Bestellung betrifft, mein NOAA Empfänger kam als Bausatz aus der Slowakei, und das war ein wenig nervig :?
Auf jeden Fall werde ich mich melden wenn es losgeht :D

Franz-Josef

Verfasst: 21 Mär 2010 18:57
von little_buddha
Hallo.

Mit der Bestellung braucht niemand Angst zu haben.
Ich habe das Teil am Dienstag bestellt. Mit Paypal bezahlt. Am Donnerstag war es im Briefkasten. Als Komplettpaket nicht als Bausatz.
Edmund hat mir noch ein wenig geholfen. Jetzt wird die Regenmesserheizung (auch wenn der Schnee vorbei ist) damit betrieben. Weiterhin fahren die Rollos bei starker Sonneneinstrahlung im Wintergarten runter und bei Regen gehen die Lüftungsfenster zu.
Also eine tolle Sache.

Gruß Jens

Verfasst: 27 Mär 2010 14:16
von Sprite01
Am Dienstag bestellt, per PayPal bezahlt.
Heute fertig bestückt im Briefkasten.
Also von der Lieferung und Lieferzeit überhaupt kein Problem.
Wo finde ich ein paar begleitende Infos (Beschreibungen) zur Platine und oder evtl. Treibersoftware ?

Nachtrag:
OK, Beschreibung als PDF habe ich gefunden.
http://www.sigma-....com/manuals/8relay_usb_manual.pdf

Verfasst: 27 Mär 2010 17:47
von Edmund
Hallo Dirk,

die VCP (Virtual Com Port) Treiber findest du hier
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Verfasst: 28 Mär 2010 09:50
von Sprite01
Danke Edmund.
Treiber habe ich gezogen.
Hoffentlich verträgt sich das mit den virtuellen der E-Feld-Messung.
Jetzt bin ich erst mal auf der Suche nach einer Spannungsquelle.
Eine Gleichrichtung habe ich noch zu liegen, aber wie ernst sind die 12 V zu nehmen ?

Als Trafo habe ich hier noch:

- 9 V / 2,25 VA
- 10 V / 2 VA
- 12 V / 0,9 VA (2 x)
- 15 V / 1,5 VA

zu liegen.
Der 12 V scheint mir ein wenig dünn, würde eigentlich zu dem 10 V oder 15 V tendieren.
Allerdings steht Minimum 300 mA in der Beschreibung.

Verfasst: 28 Mär 2010 10:19
von Edmund
Hallo Dirk,


die 12V sollten doch reichen.