wswin zeigt nicht die höchste Windchill Temp. an

Verfasst: 02 Feb 2012 19:24
von lance7
Hallo,

mußte heute feststellen das wswin nicht die höchste Windchill Temperatur anzeigt. Habe eine VP2 da wird der Wind alle 2,5sec gemessen aber wswin übernimmt nur die Werte die genau bei der auslesung nach 5 Minuten aktuell sind.
Hatte zuerst eine Windchill von -16,5° und wswin hat bei der auslesung -9,8° in 5 Minuten Intervall übernommen. Normal müßte ja wswin die höchste Windchill Temp. die innerhalb von den 5 Minuten erreicht wird übernehmen oder sehe ich das falsch.
Das gleiche ist auch mit der Windgeschwindigkeit.

Wie ist das bei euch?

Gruß Franz

Verfasst: 02 Feb 2012 21:14
von Werner
@Franz,

Windchill ist eine berechnete Größe.

Die Berechnungsmethode in der Konsole der Vantage hängt von der
Firmware ab.
Welche Berechnungsmethode verwendet Deine Station?

In Wswin gibt es zwei Berechnungsmethoden.

Werner

Verfasst: 02 Feb 2012 22:09
von valdipa
Hallo,
ich habe auch Probleme mit dem Windchill (vantage pro 2), merkwürdigerweise aber erst in letzter Zeit. Heute fiel es mir sehr störend auf. Bei Temperaturen zwischen -5 und -10°C und Windgeschwindigkeiten zwischen 10 und 15 km/h müsste lt. Rechnung nach "Siple-Passel" ein Chill von etwa -20° vorhanden sein. Bei mir aber liegt die Windchillkurve genau auf der Temperaturkurve, zeigt auch nicht die Schwankungen mit der Windgeschwindigkeit, wie sie das früher getan hat. Ist der Windchillrechner gar eingefroren? :lol:
(Ja, in der Tat, wieso hat das im Sommer funktioniert?)
valdipa

Verfasst: 03 Feb 2012 06:54
von valdipa
Nachtrag zu meinem Beitrag zum Thema Wind Chill:

WeatherLink zeigt Wind Chill an (wenn auch geringere Werte als theoretisch berechnet), also die Windchillwerte liegen unter der Temperaturkurve mit den Schwankungen, die durch die Variationen der Windgeschwindigkeit vorhanden sind

valdipa

Verfasst: 03 Feb 2012 15:02
von lance7
Hallo Werner,
ich verwende die alte Windchill Berechnung, aber die Windchill Temperatur und die Windgeschwindigkeit die ich in Wswin auf dem Display habe stimmen genau mit der Konsole überrein, nur mir wird die höchste Windchill Temperatur und Windgeschwindigkeit nicht angezeigt sondern genau die Temperatur und Windgeschwindigkeit die ich aktuell bei der auslesung habe (bei mir alle 5 Minuten).
Habe auch schon die neue Windchill berechnung probiert aber es ist das gleiche.