WsWin soll Regenmesserheizung selbstständig schalten
Verfasst: 27 Jan 2014 17:03
von c53704
liebe WsWin Community,
ich habe schon ein wenig gestöbert, aber leider keine befriedigende Antwort im Forum finden können.
Zur Ausgangslage: Ich habe eine beheizte Vantage Pro2. Die Heizung wird über eine Wlan-Steckdose (WeMo) mittel Android oder iOS App (oder Email) von unterwegs ein- bzw. ausgeschaltet. Dies funktioniert hervorragend und sehr zuverlässig. Jedoch muss ich dazu noch aktiv eingreifen.
Ich würde diese Prozedur aber insofern gerne automatisieren, dass WsWin selbstständig eine Email generiert (der Inhalt für diese Trigger-Email ist vollkommen bedeutungslos, die Email müsste nur an
trigger@ifttt.com versendet werden) und zwar dann wenn
a) der Regendauersensor (bei mir ein beheizter Davis Blattfeuchtesensor) Niederschlag meldet und
b) gleichzeitig die Aussentemperarur < 3°C ist.
Eine weitere Email wenn Blttfeuchte < 1 lf gemeldet wird und die Heizung ist wieder aus.
Vielleicht gibt's eine elegantere Lösung für dieses Problem. Mir ist nur bisher keines eingefallen.
viele Grüße, Hans-Günther
Verfasst: 27 Jan 2014 19:01
von weneu
Hallo,
es gibt in WSWIN die Möglichkeit, sich eine "Alarmmail" senden zu lassen, aber man kann Bedingungen nicht verknüpfen.
Schau mal nach bei "Steuerung - Alarmwerte"
Verfasst: 27 Jan 2014 20:01
von c53704
hallo Werner,
vielen vielen Dank für diese Antwort! Hilft mir wirklich sehr!
Für die meisten Winter in höher gelegenen Alpentälern (ich wohne auf 824m Seehöhe) wäre eine Alarmmail an IFTTT.com 'Niederschlag im Winter --> schalte die Regenmesserheizung ein' absolut ausreichend. So werde ich WsWin nun auch konfigurieren und die meiste Zeit auch sehr zufrieden sein. Fast noch wichtiger ist die automatische Abschaltung der Heizung nach dem Ende des Niederschlags, die ich nun auch leicht bewerkstelligen kann.
In diesem Winter ist es aber sehr warm (es regnet häufig statt zu schneien) und ich würde die Heizung auch gar nicht benötigen bzw. in vielen Gegenden Norddeutschlands regnet auch im Winter regelmäßig. Gerade für diese User wäre eine automatisierte Schaltung der Heizung doch auch ganz toll. Dies würde sich durch einfache Verknüpfungen sehr leicht bewerkstelligen lassen.
nochmals vielen Dank für die rasche Antwort!
viele Grüße, Hans-Günther
Verfasst: 27 Jan 2014 21:46
von c53704
noch ein kleines Update da's gerade schneit....
ich habe den WsWin Alarmwert auf 4lf gesetzt. Sobald es zu schneien beginnt, wird dieser Wert sehr schnell überschritten, eine Email ausgelöst und die Heizung schaltet innerhalb einer Minute ein (ganz leichter Schneefall löst noch nicht aus, der Sensor schwankt zwischen 1 und 3lf). Kaum hat's dann wieder aufgehört zu schneien, fällt die Blattfeuchte rasch wieder unter 4lf (der Blattfeuchtesensor ist mit einer 5W/24V Heizfolie permanent beheizt) und die Heizung ist innerhalb von 2 Minuten aus.
Ich bin zufrieden, auch wenn die Heizung an wärmeren Wintertagen auch einmal bei Schneeregen eingeschaltet wird!
Verfasst: 28 Jan 2014 09:37
von Meeterea
Kleine andere Frage über die Heizfolie?
Welche Heizfolie benutzen Sie für der Blattfeuchtsensor?
Ich habe dort lange nach gesucht aber eigentlich nichts dafür gefunden was schon richtig gut passt unter das kleine Oberfläche der Sensor.
Vielleicht ein Tipp?
Danke im Voraus!
Grüße, Arie
Niederlande
Heizfolie
Verfasst: 28 Jan 2014 14:22
von c53704
hallo,
diese selbstklebende Heizfolie einschließlich eines einfachen 24V/6W Steckernetzteils gibt's bei Conrad für wenige Euros (habe gleich 2 bestellt falls eine durchbrennt). Einfach nach 'Heizfolie 24V 5W' suchen. Die Version 95 x 50mm passt in der Breite prefekt, ist nur ca. 20mm zu lang. Die Anspeisung wurde problemlos auf 30m verlängert.
Ich wollte die Folie nicht knicken (dünne Leiterbahnen!). Daher habe ich den Blattfeuchtesensor in einem Niro-Rahmen montiert der die überstehende Heizfolie abdeckt. Heizleistung ist auch bei tiefen Temperaturen ausreichend. Eines muss aber auch klar sein - Blattfeuchte kann man bei permanenter Beheizung nicht mehr messen, Tau- oder Reifbildung wird nicht mehr detektiert.
Habe auch einmal die Leistungsaufnahme über eine längeren Zeitraum gemessen, 6,2W im Durchschnitt.
vg, HG