Hallo
Ist es möglich, zwei nicht voll ausgenützte Leaf & Soil / Temperaturstationen im Weather Envoy zu betreiben – bzw. in WsWin anzuzeigen?
Warum bzw. was möchte ich erreichen.
In der ersten Leaf & Soil / Temperaturstationen betreibe ich 3 Temperatursensoren und einen Regendauersensor (als Temp), 1 Bodenfeuchte Sensor und 2 Blattfeuchte Sensoren.
In der zweiten Leaf & Soil / Temperaturstationen möchte ich mindestens 2 Temperatur Sensoren zusätzlich montieren und natürlich über das Weather Envoy in WsWin anzeigen – geht das?
Danke für die Antworten
Vantage Leaf & Soil / Temperaturstationen
Moderator: weneu
- Werner
- Site Admin
- Beiträge: 5738
- Registriert: 04 Dez 2001 01:00
- Wohnort: Lackenhäuser
- Danksagung erhalten: 71 mal
- Kontaktdaten:
@Toni,
Du hast folgende Möglichkeiten:
Leaf/Soil/Moisture/Temperatur Station konfiguriert als:
Leaf/Soil Station:
2 Leaf Sensoren
2 Moisture Sensoren
4 Temperatur Sensoren
nur einmal möglich in Wetterstation (=auch Envoy)
Leaf Station:
2 Leaf Sensoren
2 Temperatur Sensoren
noch zusätzlich eine Soil Station möglich
Soil Station:
4 Moisture Sensoren
4 Temperatur Sensoren
noch zusätzlich eine Leaf Station möglich.
Das heißt für Dich: Du musst eine Station als Leaf Station und die andere Station als Soil Station betreiben.
Weiter musst aus der 1. Leaf/Soil Station den Bodenfeuchte Sensor (Moisture) in die 2. Leaf/Soil Station verlangern. Ausserdem musst Du die Temperatur Sensoren umstrukturieren.
In diesem Fall werden ingesamt 6 Temperatur Sensoren unterstützt.
WsWin hat mit keiner dieser Konfigurationen ein Problem.
Werner
Du hast folgende Möglichkeiten:
Leaf/Soil/Moisture/Temperatur Station konfiguriert als:
Leaf/Soil Station:
2 Leaf Sensoren
2 Moisture Sensoren
4 Temperatur Sensoren
nur einmal möglich in Wetterstation (=auch Envoy)
Leaf Station:
2 Leaf Sensoren
2 Temperatur Sensoren
noch zusätzlich eine Soil Station möglich
Soil Station:
4 Moisture Sensoren
4 Temperatur Sensoren
noch zusätzlich eine Leaf Station möglich.
Das heißt für Dich: Du musst eine Station als Leaf Station und die andere Station als Soil Station betreiben.
Weiter musst aus der 1. Leaf/Soil Station den Bodenfeuchte Sensor (Moisture) in die 2. Leaf/Soil Station verlangern. Ausserdem musst Du die Temperatur Sensoren umstrukturieren.
In diesem Fall werden ingesamt 6 Temperatur Sensoren unterstützt.
WsWin hat mit keiner dieser Konfigurationen ein Problem.
Werner