Evapotranspiration - Statistik

Fragen, Anregungen zur PC-Wetterstations-Software

Moderatoren: Werner, Tex, weneu

Antworten
Peter Radl
Beiträge: 101
Registriert: 16 Nov 2004 15:58
Kontaktdaten:

Evapotranspiration - Statistik

Beitrag von Peter Radl »

Hallo!
Ein Besucher meiner Seite hat mich auf folgendes aufmerksam gemacht:
In den Statistiken bis März 2008 ist die Bezeichnung noch korrekt:
http://wetter61169.de/wetterstatistik/w ... rz2008.php

Ab April steht dort dann aber "Luftdruck 13" :shock:
http://wetter61169.de/wetterstatistik/w ... il2008.php

Habe ich da in den Tiefen von WsWin irgendwas verstellt? Meine Version ist 2.93.19.
Peter Radl
Beiträge: 101
Registriert: 16 Nov 2004 15:58
Kontaktdaten:

Beitrag von Peter Radl »

Hat niemand eine Idee?
Peter Radl
Beiträge: 101
Registriert: 16 Nov 2004 15:58
Kontaktdaten:

Beitrag von Peter Radl »

Bin jetzt zurück auf Version 2.93.17: Fehler ist jetzt weg :D

Weiß denn wirklich niemand wie ich das Problem unter 2.93.19 weg bekomme?
Benutzeravatar
weneu
Site Admin
Beiträge: 11572
Registriert: 22 Feb 2002 01:00
Wohnort: Donauwörth
Danksagung erhalten: 18 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von weneu »

Hallo Peter,
wenn überhaupt, kann hier nur Werner helfen, denn dies ist ja die Bezeichnung, die sich auch bei "Datei - Eigenschaften" nicht verändern lässt. (warum auch immer)
In der MinMax- erscheint immer "Evapotranspiration". Warum bei Dir dort Luftdruck13 kommt, ist mir schleierhaft.
Benutzeravatar
Werner
Site Admin
Beiträge: 6091
Registriert: 04 Dez 2001 01:00
Wohnort: Lackenhäuser
Danksagung erhalten: 145 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von Werner »

@Peter,

ich kann mir momentan die Ursache nicht erklären.
Eventuell liegt es daran, dass bei Dir der Evapotranspiration-Sensor
als "nicht vorhanden" gesetzt ist (Wetterstation, Verfügbare Sensoren)

Als Lösung sollte funktionieren:
- Wswin darf nicht gestartet sein
- wswin.cfg mit einem Texteditor (notepad.exe) öffnen.
- nach Luftdruck13 suchen
- sollte im Abschnitt [40] gefunden werden
- diesen Text dann durch Evapotranspiration ersetzen
-> Descr=Evapotranspiration
( Short=ET )

Werner


Nachtrag: ich habe gerade gesehen, dass es sich hier um den berechneten Wert handelt (WS2500 ...).

Dieses Problem müsste dann alle WS2500-Besitzer betreffen??

2.Nachtrag - dieses Problem betrifft alle, die als Station nicht die VantagePro eingestellt haben, die Lösung gilt wie oben angegeben.