Hallo,
habe aus 2 Außensensoren (Temperatur1 und Temperatur2) unter dem Menüpunkt "Spezialsensoren" einen Sensor 4 eingerichtet (Temperatur4) nach dem Muster: Sensor Sensor1 + Sensor 2 = Sensor 4. Dies klappt auch wunderbar.
Unter demselben Menüpunkt verwende ich diesen Sensor 4 für die Berechnung des Windchill, klappt auch.
Nun das Problem: Wenn ich jedoch bei Sensor "Taupunkt" den Sensor 4 einstelle, ergibt sich immer ein Taupunkt von -60 Grad.
Nehme ich den Sensor 1, stimmen die Taupunktwerte.
Ich fürchte, dies ist ein Fall für Werner oder hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Das ist es. Habe nicht daran gedacht, dass mein Sensor2 nur Temperaturwerte liefert, und offensichtlich von beiden Sensoren Feuchtewerte kommen müssen.
Danke und schönes Wochenende.
WernerN.