Probleme mit Temperaturwerten

Fragen, Anregungen zur PC-Wetterstations-Software

Moderatoren: Werner, Tex, weneu

Antworten
Reto

Probleme mit Temperaturwerten

Beitrag von Reto »

Hallo zusammen

Bei mir werden über die wap.txt für den wetterring.at und das neue Projekt der Schweiz (regiowetter) die Daten geschrieben. Nun habe ich aber Probleme mit den Temperaturwerten. Ich kann die Zahlen, die angeben sollten, welcher Temp. Sensor verwendet werden soll, zwar ändern, die Daten werden aber immer vom gleichen Sensor übernommen. Habe es schon mit allen Variablen von 0 bis 4 versucht. Zudem werden Temperaturwerte geschrieben, die kein Sensor misst.

Hier die meine wap.txt
http://wetter-arosa.ch/awekas/wap.txt

und hier die Daten dieser wap.txt
http://wetter-arosa.ch/awekas/rwresults.txt


Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

Viele Grüsse

Reto Vögeli
Benutzeravatar
Werner
Site Admin
Beiträge: 6071
Registriert: 04 Dez 2001 01:00
Wohnort: Lackenhäuser
Danksagung erhalten: 140 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von Werner »

@Reto,

Du verwendest in der Vorlage soviele Variablen,
so wird Dir keiner helfen können.

Du müsste schon die speziellen Punkte erkenntlich machen.

Werner
Reto

Beitrag von Reto »

Hallo Werner

Es geht nur um den Temperatursensor, aktuell habe ich die Nr. 2 drin, geschrieben werden aber ganz andere Temperaturwerte!

Es geht um diese hier:

Für Regiowetter:

%curval[2]%/%curminmaxhour[1,1,2]%/%curminmaxhour[2,1,2]%/%curminmaxhour[3,1,2] %/%tempchange[2]=30%/%tempchange[2]=60%

und für Wetterring:

<Temperatur> %curval[2]%
<Max> %curminmaxhour[2,0,2]%
<Min> %curminmaxhour[1,0,2]%

Es geht um die fett geschriebenen Variablen!

Grüsse Reto
Reto

Beitrag von Reto »

Das Problem ist behoben!

Gruss Reto
Antworten