WSWINERR.TXT: Sensorzuordnung zu den angezeigten Fehlern

Fragen, Anregungen zur PC-Wetterstations-Software

Moderatoren: Werner, Tex, weneu

Antworten
rolsch

WSWINERR.TXT: Sensorzuordnung zu den angezeigten Fehlern

Beitrag von rolsch »

Hallo,
wie kann ich herauslesen,
welcher Sensor zur Zeit mit der Plausi Probleme hat?
23.10.2005 14:30:23.218 14:29 23.10.2005 Z1 B608 D12 eingel. Wert 0.00 PlausWert 0.00 PAnz. 1
- was bedeutet genauer gesagt dies: Z1 B608 D12
Benutzeravatar
Werner
Site Admin
Beiträge: 6071
Registriert: 04 Dez 2001 01:00
Wohnort: Lackenhäuser
Danksagung erhalten: 140 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von Werner »

@Roland,

in diesem Fall dürfte es sich um kein Problem handeln:
D12 = Luftdruck 12 - und wird auch für Zeiten verwendet
Die künstlichen Sensoren werden nicht ausgeblendet.

Z1 = Zeitinformation vom Interface - hier 1 Minute vor aktueller Zeit
B608 = Blocknummer im Interface 0..1013 bzw. 0..511 bzw. 0..681 (je nach Interfaceversion und Alter und Anzahl-Sensoren)
D12 = der betreffende Sensor

Werner
rolsch

Beitrag von rolsch »

Hmmm,
ich habe aber keinen D12 Luftdrucksensor,
deshalb auch meine Frage,
denn die Log-Datei füllt sich immer mehr...
Benutzeravatar
Werner
Site Admin
Beiträge: 6071
Registriert: 04 Dez 2001 01:00
Wohnort: Lackenhäuser
Danksagung erhalten: 140 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von Werner »

Roland,

deshalb auch mein Verweis auf "künstliche Sensoren" - d.h. dieser Wert wird vom Programm berechnet

Werner
rolsch

Beitrag von rolsch »

Jepp,
ist schon klar,
aber wie schon bemerkt habe ich keinen D12 (= ID 12?) Sensor
und das Log wird mit jedem Auslesezyklus voller.

Als virtuelle Sensoren habe ich die ID4 (= Sensor5!), die ID20 sowie einen mod. Temp-Solarsensor mit der ID8.

Den Regensensor nutze ich als Zeitsensor für den Niederschlag.

Hier eine Übersicht der Sensoren:

Code: Alles auswählen


Sensor1 	Temperatur OG	=	19,5°C
Sensor2 	Temperatur Aussen Nord	=	16,0°C
Sensor3 	Temperatur EG	=	20,7°C
Sensor4 	Temperatur Aussen Süd	=	16,9°C
Sensor5 	Temperatur Aussen	=	16,0°C
Sensor6 	Temperatur 5	=	- -  
Sensor7 	Temperatur 6	=	- -  
Sensor8 	Temperatur 7	=	- -  
Sensor9 	Solarsensor (°)	=	60,3°C
Sensor10	Temperatur 9	=	- -  
Sensor11	Temperatur 10	=	- -  
Sensor12	Temperatur 11	=	- -  
Sensor13	Temperatur 12	=	- -  
Sensor14	Temperatur 13	=	- -  
Sensor15	Temperatur 14	=	- -  
Sensor16	Temperatur 15	=	- -  
Sensor17	Luftfeuchte OG	=	53%
Sensor18	Luftfeuchte Nord	=	60%
Sensor19	Luftfeuchte EG	=	58%
Sensor20	Luftfeuchte Süd	=	68%
Sensor21	Luftfeuchte Aussen	=	68%
Sensor22	Luftfeuchte 5	=	- - 
Sensor23	Luftfeuchte 6	=	- - 
Sensor24	Luftfeuchte 7	=	- - 
Sensor25	Solarsensor (%)	=	98%
Sensor26	Luftfeuchte 9	=	- - 
Sensor27	Luftfeuchte 10	=	- - 
Sensor28	Luftfeuchte 11	=	- - 
Sensor29	Luftfeuchte 12	=	- - 
Sensor30	Luftfeuchte 13	=	- - 
Sensor31	Luftfeuchte 14	=	- - 
Sensor32	Luftfeuchte 15	=	- - 
Sensor33	Luftdruck	=	1019,9hPa
Sensor34	Regenmenge	=	0,0l/m²
Sensor35	Windgeschwindigkeit	=	12,7km/h
Sensor36	Windrichtung	=	190°
Sensor37	Sonnenschein-Zeit	=	4min
Sensor38	Luftdruck 11	=	- -   
Sensor39	Zeit Regenmenge	=	0,00min
Sensor40	Luftdruck 13	=	- -   
Sensor41	Luftdruck 14	=	- -   
Sensor42	Luftdruck 15	=	- -   
Sensor43	Taupunkt	=	10,1°C
Sensor44	Windchill	=	16,0°C
Sensor45	Windböen	=	- -    
Sensor46	ISS Empfang	=	- - 
Benutzeravatar
Werner
Site Admin
Beiträge: 6071
Registriert: 04 Dez 2001 01:00
Wohnort: Lackenhäuser
Danksagung erhalten: 140 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von Werner »

@Roland,

doch!

Sensor39 Zeit Regenmenge = 0,00min
= D12

Lässt Du Dein Interface im 16 Sensoren-Betrieb arbeiten?

Werner
rolsch

Beitrag von rolsch »

Aha,
endlich rückt 'der Werner' mit der Sensorbezeichnung heraus :mrgreen:

Ich habe den 9 Sensoren-Modus aktiv - warum?

Die Plausi habe ich natürlich laut WsWin32 Doku deaktiviert.

Ich konnte jedoch bis jetzt den 'Fehler' beheben:

- bei Datei->Optionen->Wetterdaten auf Plausi überprüfen hatte ich aktiv
- deaktiviert
- WsWin32 beendet
- WsWin32 gestartet
- Daten einmal manuell eingelesen
- WsWin32 beendet
- WsWin32 gestartet
- bei Datei->Optionen->Wetterdaten auf Plausi überprüfen wieder aktiviert
- WsWin32 beendet
- WsWin32 gestartet
- automatisches Auslesen wieder eingestellt

-> das Log bleibt bis jetzt ohne diese D12 Einträge :-)
Antworten