Ich habe ein Programm geschrieben, das mir anzeigt wann Alarm ausgelöst wird.
(Einstellung Auslesen alle 10min,
alarmgrenze 7kts Wind, Alarm wird laufend ausgegeben)
19:00 9.1kts Alarm (ok)
19:10 8.6kts kein Alarm (? ist über 7?)
19:20 6.4kts Alarm (? warum alarm wert<7knts?)
19:30 10.7kts Alarm (ok)
19:40 9.9kts Alarm (ok)
19:50 7.6kts kein Alarm (muesste wieder auslösen)
20:00 6.6kts kein Alarm (ok)
(Windboen sind immer über 10kts)
?? Das ist mir ein Rätsel - Weiss jemand wie genau sich der Wind errechnet der zum Alarm führt ?
Es könnte auch etwas mit der vantage Pro zu tun haben. Bei meiner alten WS2500 war der Alarm deckungsgleich mit den Windwerten.
Probleme mit Alarm durch Wind
Moderatoren: Werner, Tex, weneu
-
GeorgB
- Beiträge: 195
- Registriert: 21 Jun 2005 15:55
- Wohnort: Amberg
- Werner
- Site Admin
- Beiträge: 6071
- Registriert: 04 Dez 2001 01:00
- Wohnort: Lackenhäuser
- Danksagung erhalten: 140 mal
- Kontaktdaten:
Hallo,
das ist ein Fehler speziell bei der VantagePro.
Es werden hier nicht die gespeicherten Daten verwendet, sondern der zuletzt eingetroffene Wert.
Es ist das gleiche Problem, das auch beim Erzeugen der ws_newdata.csv im Zusammenhang mit der VantagePro auftritt.
Betriff hauptsächlich die Sensoren:
Wind, Windrichtung, Windböen, Regenmenge, ET
... ist im nächsten Update behoben.
Werner
das ist ein Fehler speziell bei der VantagePro.
Es werden hier nicht die gespeicherten Daten verwendet, sondern der zuletzt eingetroffene Wert.
Es ist das gleiche Problem, das auch beim Erzeugen der ws_newdata.csv im Zusammenhang mit der VantagePro auftritt.
Betriff hauptsächlich die Sensoren:
Wind, Windrichtung, Windböen, Regenmenge, ET
... ist im nächsten Update behoben.
Werner